各位老师、同仁好:
    有一个情况求助一下子,就是医院的中心供氧系统,大概十年前无锡的702所做的工程,前两年请无锡一家公司增加新病房的供氧系统,最近临床反应氧气用量很大,怀疑有漏气现象。不过初步的检查病房应该没有问题。(每个楼层有流量表的,全部停止使用氧气是表头不走字的)也没有发现明显的漏气声音。
    氧气漏气检测好像是有一个什么实验的,不过这个要专业人士和机器做,烦请各位给出个主意。谢谢!
秦磊 显示全部楼层 发表于 2012-3-1 14:06:05
氧气捡漏我们使用洗洁精稀释后混成沫状,然后抹到怀疑的地方。还有就是和检查车胎漏气一样,用水测试。我还是觉得用洗洁精方便些。
晒被子娃 显示全部楼层 发表于 2012-3-2 11:06:27
秦磊 发表于 2012-3-1 14:06
氧气捡漏我们使用洗洁精稀释后混成沫状,然后抹到怀疑的地方。还有就是和检查车胎漏气一样,用水测试。我还 ...

有想过这么弄。可是科室人手少,没有人愿意干,领导也不放心。主要想找专门的人员给予检测,维护,这样大家都省事。
已绑定手机
黄河石 显示全部楼层 发表于 2012-3-8 23:56:12
在管路中增加几个压力表,观察压力变化不就简单了!
已绑定手机
tktc 显示全部楼层 发表于 2012-3-9 12:28:46
若无明显漏气,最好全院停止使用氧气一段时间(24小时),观察压力是否会下降,若压力下降,在查漏气的地方,沿着管路用肥皂水把所有接头检查一遍,一定能找到漏气的地方,只是工作量很大。
晒被子娃 显示全部楼层 发表于 2012-3-14 14:37:10
黄河石 发表于 2012-3-8 23:56
在管路中增加几个压力表,观察压力变化不就简单了!

实际操作有点麻烦,很多地方在墙壁里面。还是谢谢你的建议!
晒被子娃 显示全部楼层 发表于 2012-3-14 14:39:03
tktc 发表于 2012-3-9 12:28
若无明显漏气,最好全院停止使用氧气一段时间(24小时),观察压力是否会下降,若压力下降,在查漏气的地方 ...

停气24小时不可能,用肥皂的话,在墙壁里面的主管道,没有办法做到。
fjg 显示全部楼层 发表于 2012-3-21 14:23:59
是不是管路太细终端压力不够。
晒被子娃 显示全部楼层 发表于 2012-3-21 19:48:56
fjg 发表于 2012-3-21 14:23
是不是管路太细终端压力不够。

就是有地方漏气 后面我们自己请人帮忙找到了 谢谢啊
工程小蚂蚁 显示全部楼层 发表于 2013-1-18 11:43:45
先排除分子筛和压缩机的故障 在检测下终端有无漏气 而且冬天一般用气量是偏大的 用汇流排补充下