发表于 2011-5-4 16:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:UPS-5KVA(CPS)
故障现象:开机小屏无显示,电源不启动。
据医生讲电网停电,再开机就出现上述现象。请大家帮分析一下,谢谢!
发表于 2011-5-4 17:06:39 | 显示全部楼层
是山特的吗?
先断开负载,再启动一下看看。
 楼主| 发表于 2011-5-4 17:24:25 | 显示全部楼层
我是空载试验的,没看到山特字样,大生化配用的
 楼主| 发表于 2011-5-4 17:27:05 | 显示全部楼层
能不能是保护原件动作或保护过压元件损坏?
发表于 2011-5-5 08:24:00 | 显示全部楼层
主要要看在外网断电的时候UPS有没有起来,如果外网断的时候就没起来,那UPS本身就有问题的了,一般UPS电池的寿命为2-3年,具体只有拆开来检修了。先测量下电池电压,看看有否有元件烧毁,内部保险是否完好等等。
 楼主| 发表于 2011-5-5 11:24:40 | 显示全部楼层
回复 5# kong69072


    当时我不在单位,医生这样说的。今天打开电池组发现12个蓄电池几乎都鼓包变形,电池已失效。我想请教一下,电网瞬间波动会造成同上的电池失效吗?如果换上同规格电池组,其它元件·电路板会有问题吗?
 楼主| 发表于 2011-5-5 15:16:30 | 显示全部楼层
回复 2# 南国知心


    冠军牌只发现各个电池鼓包变形,其它会有问题吗?换电池有什么需注意的,谢谢!
<
发表于 2011-5-5 15:16:41 | 显示全部楼层
电网电压波动不会引起电池出问题,你把蓄电池更换了就应该可以了,不过把所有电池换了也得花不少钱的。
 楼主| 发表于 2011-5-5 15:33:07 | 显示全部楼层
回复 8# xiaomiao


    换电池还是省一点,谢谢!
发表于 2011-5-5 16:26:33 | 显示全部楼层
如果没看到有东西烧,也没焦味的话,就换电池吧。换时要注意电池极性,还有千万注意电池不能短路,否则会很惨。其实UPS一个电池要700多,换后整体成本还是高。